Bảo trì kỹ thuật hệ thống phòng cháy chữa cháy Nội dung bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy - máy bơm chữa cháy Hangphu >>> máy bơm hút bùn 1. Bảo trì hệ thống báo cháy tự động Nội dung bảo trì - Bảo dưỡng cáp cảm biến nhiệt độ và ống bảo vệ đường dây cho từng đường tín hiệu. - soát các chức năng cơ bản của bộ điều khiển. Bao gồm bộ điều khiển phát động, màn hình LCD. Nguồn điện chính và dự phòng, hiển thị và chuyển mạch, âm thanh, in ấn, đồng hồ, ghi hộp đen, v.v. - rà các chức năng chấm công, báo cháy, báo sự cố của bộ điều khiển. thẩm tra báo động bằng máy dò bao gồm rà soát tất thảy các loại máy dò như khói và nhiệt độ. - rà soát báo động của nút báo động bằng tay. - Bộ điều khiển được soát hàng tháng. - Các thiết bị dò tìm tại chỗ và các nút báo động bằng tay được rà hàng quý và các đợt thẩm tra trước hết và rốt cuộc là hàng năm. Phần còn lại chiếm 10% tổng số lần rà ngẫu nhiên và sẽ không được lặp lại. 2. Bảo trì hệ thống họng nước chữa cháy Nội dung bảo trì - kiểm tra hình thức bên ngoài. thẩm tra đường cấp nước cho các họng nước trong nhà và ngoài trời. rà xem két nước chữa cháy, két nước, ổn áp, vòi chữa cháy và trụ cứu hỏa, trụ cứu hỏa, máy bơm chữa cháy và các van mạng đường ống khác có thông thường không. - Bắt đầu thử chức năng của máy bơm chữa cháy. khởi động máy bơm chữa cháy trên nút điều khiển của phòng bơm, trọng tâm chữa cháy. Các trụ cứu hỏa tại chỗ thẩm tra tình trạng kích hoạt của máy bơm chữa cháy. - Mô phỏng thí nghiệm phun nước thực tại. Kết nối vòi phun nước, chuẩn bị, bắt đầu thí điểm, rà soát sức ép nước xem có rò rỉ không. kiểm tra hàng quý. Các nút vòi chữa cháy được thí nghiệm lần trước hết và lần cuối hàng năm, các lần thí điểm lấy mẫu khác chiếm 20% tổng số nút và sẽ không được lặp lại. Bomchuachay >>> https://hangphu.vn/danh-muc-san-pham/may-bom-truc-dung-kaiquan-1522 3. Bảo trì hệ thống tưới phun mưa tự động Nội dung bảo trì - Khám nhãn lực. rà soát môi trường làm việc của buồng đặt máy bơm chữa cháy và máy bơm phun nước, máy bơm phun nước, ổn áp, tủ điện điều khiển, van báo động ướt, vòi phun nước, bộ chuyển đổi máy bơm nước và các phương tiện chứa nước còn tốt không? - rà chức năng. khởi động các máy bơm phun nước và phun nước trong tủ điều khiển và trung tâm chữa cháy, đồng thời kiểm tra chức năng đóng cắt của máy bơm chính và máy bơm ngừa. Sử dụng van rà xả nước của van báo động để rà hoạt động của công tắc áp suất và báo động thủy lực. dùng thiết bị xả nước đầu cuối để xả nước và xác minh chỉ báo lưu lượng nước, chức năng van báo động ướt và chức năng khởi động máy bơm tự động. Thanh tra mỗi quý một lần, thanh tra cuối năm và thanh tra cuối năm, còn lại thanh tra tình cờ chiếm 20% tổng số, không phải thanh tra lại. 4. Bảo trì hệ thống báo cháy máy bơm Nội dung bảo trì - rà các chức năng phát lại và chuyển tiếp tín hiệu nguy cấp. Phát lại bao gồm phát qua micrô, băng từ, CD, v.v. để soát độ lớn của âm thanh. Chức năng chuyển mạch đề cập đến việc mỗi khu vực có thể được chuyển đổi bình thường hay không. - rà chức năng nghe gọi của điện thoại chữa cháy. Điều này bao gồm thẩm tra điện thoại nhất mực và giắc cắm điện thoại. Hàng quý, cả thảy các bài rà trước tiên và rút cuộc của mỗi năm được rà soát, và 10% bài rà soát tình cờ còn lại sẽ không được lặp lại. 5. Bảo trì hệ thống ngăn khói, thoát khí và thông gió Nội dung bảo trì - phát động bằng điện và bằng tay của van xả. - phát động và dừng máy hút khói. - Tính nguyên lành của ống xả. - Hủy kích hoạt máy điều hòa không khí và quạt mới. Van xả áp được thí nghiệm lần trước nhất hai tháng một lần và lần thí điểm chung cục hàng năm, và 20% còn lại của tổng số lần thử nghiệm không được lặp lại. 6. Bảo dưỡng cửa cuốn chống cháy Nội dung bảo trì - kiểm tra chi tiết và vận hành thử các mạch phản hồi tín hiệu của cửa cuốn chống cháy và các thiết bị điều khiển từ xa trong các cơ sở PCCC. - kiểm tra kết liên báo động, chức năng điều khiển dừng khởi động giảm dần bằng tay, chức năng dừng khởi động điều khiển trung tâm chữa cháy và chức năng tín hiệu phản hồi. Việc thẩm tra ban sơ và soát lần cuối các cửa chớp được thực hành hai tháng một lần, hai tháng một lần, các lần rà soát tình cờ khác chiếm 20% tổng số và không được lặp lại. Nhận xét: Để biết cụ thể về kế hoạch bảo trì và bố trí công việc hàng tháng của bên B, vui lòng tham khảo kế hoạch sau 7. Đề án kỹ thuật bảo trì hệ thống máy bơm chữa cháy - phòng cháy chữa cháy trước hết). rà soát chức năng tiêu chuẩn - Thử lửa của các đầu báo khác nhau. rà khói và nhiệt để xác nhận tín hiệu báo động bình thường và hiển thị. - rà các cảnh báo lỗi máy dò khác nhau. Tháo máy dò, xác nhận tín hiệu cảnh báo lỗi và hiển thị thường nhật Hangphu >>> may thoi khi CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH Địa chỉ: 21/20/77 Lê Công Phép, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Tp HCM Điện thoại: 093 8844 815 - 028 37 525 202